Calculs de l'échantillonnage nécessaire de câbles électriques et conversions dans les différentes normes utilisées en plaisance.

L'équipage
24 fév. 2007
24 fév. 2007
0

doc
je ne sais pas si j'ai exactement ce qu'il faut, mais je peut envoyer une compilation de ma doc engrangée sur plusieurs sites web au hasard des visites (5Mo)
par contre adresse mail nécessaire

JJ.D

01 oct. 2007
0

Je ne comprends pas
Bonjour,
je viens de télécharger les tableaux, j'avoue ne pas comprendre grand chose...

Serait-il possible d'avoir 1 ou 2 exemples illustrant le fonctionnement des tableaux ?

Cordialement

Pierre

01 oct. 2007
0

Articles Préparation Matériel
Il y a un tableau très simple à comprendre dans la bib d'articles.

RV

01 oct. 2007
0

vrai!
c'est moi qui l'ai fait
(:&gt)
juste une remarque: le plus important est de définir la perte acceptable pour les forts courants, sinon on installe du cable trop lourd (et cher)
par exemple:
10% pour un démarreur
20% pour un guindeau
5% pour l'alternateur..

01 oct. 2007
0

l'ampacité est plus qu'étonnante
18A pour du 1 carré. Une notion de temps et de perte serait la bienvenue.