échantillonnage cable éléctrique

Calculs de l'échantillonnage nécessaire de câbles électriques et conversions dans les différentes normes utilisées en plaisance.

L'équipage
24 fév. 2007
24 fév. 2007

doc
je ne sais pas si j'ai exactement ce qu'il faut, mais je peut envoyer une compilation de ma doc engrangée sur plusieurs sites web au hasard des visites (5Mo)
par contre adresse mail nécessaire

JJ.D

01 oct. 2007

Je ne comprends pas
Bonjour,
je viens de télécharger les tableaux, j'avoue ne pas comprendre grand chose...

Serait-il possible d'avoir 1 ou 2 exemples illustrant le fonctionnement des tableaux ?

Cordialement

Pierre

01 oct. 2007

Articles Préparation Matériel
Il y a un tableau très simple à comprendre dans la bib d'articles.

RV

01 oct. 2007

vrai!
c'est moi qui l'ai fait
(:&gt)
juste une remarque: le plus important est de définir la perte acceptable pour les forts courants, sinon on installe du cable trop lourd (et cher)
par exemple:
10% pour un démarreur
20% pour un guindeau
5% pour l'alternateur..

01 oct. 2007

l'ampacité est plus qu'étonnante
18A pour du 1 carré. Une notion de temps et de perte serait la bienvenue.

Même avec de l'argent massif je serais en dessous.

04 oct. 2007

Aaaaaaaaaaaaaaaaahhh !!!
Merci voilà un tableau que je comprends !

Cordialement
Pierre

Phare de Vieste (IT) , 20 juillet 2023, Photo argentique.

Phare du monde

  • 4.5 (130)

Phare de Vieste (IT) , 20 juillet 2023, Photo argentique.

2022