Batterie Lithium - Fournisseur

Bonjour,
Je cherche à m'équiper en batterie Lithium LiFePO4. Il y a les fournisseurs classiques Victron, Seatronic and Co, etc...

Quelqu'un a t'il essayé un fournisseur "Internet" du style ?

https://www.mylithiumbattery.com ou autre

Merci Xavier

mercredi 10 octobre 2018 18:06

Liste des contributions

588efb78e4b0ec6bb7215c46
PhilippeG

Sans faire de publicité (hélas, j'aimerais bien avoir un retour de tout ce que je propose de chez eux...) va voir EV-Power.
Sur ton lien, la batterie 12v 70Ah est à 746€ TTC (hors stock) et chez EVP, une 12v 90Ah est à 586€ TTC.
Je trouve aussi curieux qu'il y ait une version de base et une version "pro", ça veut dire quoi, parce que question informations, ils sont avares. D'autre part, apparemment, ils se fournissent chez PowerTech, en France...
Mais tu fais ce que tu veux !

mercredi 10 octobre 2018 19:42
Mojito_070
bzh74

Bonsoir Philippe,
L'EVP n'est pas équipé d'un BMS (289euros) donc le module complet est à 875 euros et tu dois toi même connecter le BMS. Ramener à l'ampère on est à 9.72€ / 10.65€.
Perso, je préfère faire du P&P, plutôt que bricoler... mais c'est un choix.

Je dois m'équiper d'env 250A.

Quant à la version Standard ou Pro, c'est très bien expliqué sur le site.

D'autres avis sur d'autres fournisseurs ?

Merci Xavier

mercredi 10 octobre 2018 21:47 *** Message modifié par son auteur ***
Missing
Pierres

Sur ebay....il y a pas mal de choix....je suis aller chez Narbonne accessoire il ont plusieurs choix....en ligne leur choix est un peu différent.
Ma conclusion est que les campingcariste semble bien plus avancé dans le domaine des batterie que nous....les prix semble plus raisonnable aussi.
Bref les chips nous prenne en otage.

mercredi 10 octobre 2018 21:53 *** Message modifié par son auteur ***
Missing
Pierres

Il n on pas que ça et en magasin il propose d autre choix....

mercredi 10 octobre 2018 22:50
20180706_161640
crustylc

À moins qu'en magasin les prix / modèles soient différents, les prix ne sont pas plus avantageux chez Narbonne Accessoires. Je ne voit pas de différence, voir même plus cher...

6 jours
Missing
Prospero

je me suis aussi équipé chez EV-Power, sans souci.
Comment comptes tu charger ? (un BMS est beaucoup moins cher que 289€ en général)

mercredi 10 octobre 2018 21:56
Mojito_070
bzh74

Bonsoir Jean,
- 300W de panneaux solaires
- Alternateur moteur + Regulateur
- Watt&Sea en nav
- Chargeur de quai

et peut-etre une eolienne

Pour le BMS, j'ai juste pris celui recommandé sur le site EVP.

...Narbonne Accessoire ... pas moins cher voir...cher !!

mercredi 10 octobre 2018 22:04 *** Message modifié par son auteur ***
Missing
Prospero

Bonjour Xavier, Pour info, j'ai 100ah, moins de 100w en PV et j'ai tenu tout l'été frigo allumé. Par contre pas de pa. Une pote a la même configuration avec un peu plus de PV possibilite de charger avec le hb mais toujours sur pa, on s'est dit qu'il devrait passer à 200ah pour tenir les nuits en navigation. Nous avons un chargeur solaire qui fait bms. Bref du fait nous mêmes.
Je ne connais pas tes consommateurs mais tu as de quoi produire !

6 jours
Bateau-navigateur-terre-monde-icone-4158-48
corsso

bonjour
je me sers souvent chez eux pour d'autre materiels ,ont des lifepo4,juste pour info car je n'y connais rien.
http://shop.rainbow-techs.com/index.php?cPath=31_51

6 jours
588efb78e4b0ec6bb7215c46
PhilippeG

Maintenant que je sais que tu veux 250Ah, j'ai refais les calculs, je trouve toujours moins cher, avec BMS et connecteurs inclus.
Je préfère la modularité, le fait de construire et comprendre les subtilités et demandes du matériel (même si ce n'est pas facile du tout parfois à comprendre) que de prendre un bloc étanche dont je ne sais même pas ce qu'il y a dedans.

Et de là à croire le laïus d'un commercial, il y a longtemps que je ne suis plus croyant !
Toutes les cellules proviennent de Chine, même celles dites "made in France" sauf peut-être les militaires, c'est trop complexe de faire une usine en Europe ou en France et les normes sont devenues tellement draconiennes.

Mais bon, bricoler n'est pas donné à tous, le P&P a ses émules et je ne touche rien d'EV-P, je n'insiste pas.
Pour RainBow, no comment, leurs batteries LFP sont trop petites.

6 jours *** Message modifié par son auteur ***
P7280039
speed

EV-P : leur BMS a l'air bien fragile avec toute l'electronique exposée ( choc , humidité )
comment y remédier : vernis , boite ?

6 jours
Missing
caipirinha

De l'avis de gens bien informés et ayant installé des systèmes opérationnels, et mesuré la performance dans le temps, un BMS n'est pas utile pour une application "servitude" où les courants, tant de charge que de décharge, restent modérés.
Ce qui est indispensable est de ne pas trop charger les batteries (valeur plutôt plus basse que ce qui est indiqué par les fabricants, se limiter à 3,6 V par élément semble raisonnable) et encore plus de ne pas trop les décharger, par ailleurs un voltmètre mesurant la tension de chaque cellule est utile

6 jours
588efb78e4b0ec6bb7215c46
PhilippeG

@speed: vernis de tropicalisation de bonne qualité. De toute façon, pour des cellules individuelles (pas des "batteries 12V"), il faut enserrer les cellules dans une boite, un bac de façon à ce qu'elles risquent pas de gonfler mécaniquement. Donc un couvercle n'est pas de trop.
@caipirinha, +1, dans notre utilisation nautique, bien calme, le BMS n'est pas vraiment utile si on a bien équilibré les cellules au départ et qu'on les contrôle régulièrement en tension.
Les BMS sont réellement utiles dans les applications du genre VAE, parc statique ou voiture (tourisme, de golf ou camions) car là, les régimes de charge et décharge se comptent en 2C, 3C allègrement.
Avoir un chargeur individuel est la meilleurs solution pour rééquilibrer les cellules.
Ne pas pousser la tension de charge trop haut est un plus. Il faut absolument éviter à des cellules LFP d'aller se promener dans les coudes hauts et bas au risque de les voir se détruire rapidement.
Dans le graphe joint, on voit bien les deux coudes à ne jamais fréquenter pour une LFP.
Le premier coude est à gauche, en haut, celui de charge, on voit que la tension grimpe très vite après 3.6 volts.
Le deuxième coude à droite est celui de la décharge, après le long plateau de travail quasi stable et constant. On voit que passé 80% de SOD, la tension chute très vite, entraînant la formation de dendrites de lithium et la mort de la cellule.
On a pas ce genre de phénomène sur les batteries plomb car ce phénomène est remplacé soit par de la sulfatation, soit par le bouillonnement de l'électrolyte. Dans l'absolu, ça revient au même, on donne une grosse claque à la batterie mais elle s'en remet plus ou moins.
La cellule lithium perd plus de capacité dans ces cas extrêmes qu'il faut éviter de rencontrer pour avoir largement plus de 2-3000 cycles.
La température ambiante est aussi toxique pour eux, les camping-cariste bêta-testeurs en ont fait les frais, surtout ceux qui allaient dans des zones très chaudes avec des parcs mal isolés thermiquement ou pas à l'abri des grosses chaleurs soit du sol ou de la route, soit de l'endroit ou les batteries étaient disposées.

6 jours *** Message modifié par son auteur ***
P7280039
speed

comment sans BMS mesurer la tension de chaque cellule ?
faut il les deconnecter les unes des autres ?

6 jours
588efb78e4b0ec6bb7215c46
PhilippeG

Non puisqu'elles sont en série. Tu mets ton multimètre sur les bornes directement. Tu évites de trembler...
Par contre, si tu as des cellules série (pour avoir 12 volts) et parallèle (pour avoir plus d'intensité), dans le groupe en parallèle il faut débrancher, mais c'est normalement inutile puisqu'elles s'équilibrent entre elles par paquets de cellules en //.

6 jours
588efb78e4b0ec6bb7215c46
3
PhilippeG

Il faudrait demander à "Que Choisir", mais les tests sont d'un accès payant.

Moi, perso, je ne pense plus tant que je n'ai pas d'infomations précises, complètes et détaillées (ainsi que le prix qui permet d'avoir un rapport qualité/prix ou poids/prix ou capacité/prix, etc...) sur le produit. Pour moi, là, c'est une boite en plastique avec une étiquette et deux cosses... On ne sait pas ce qu'il y a dedans question cellules et sécurités des cellules, et à mon avis, pas grand chose question sécurité.
Petit bémol que je remarque (il y en a d'autres...) :
"Tension de discharge cut off" : 8 volts.
Donc poubelle si elle arrive à cette tension.
Mais ce n'est que mon avis et je le partage.

5 jours
Avatar
2
Récif

..mieux vaut 4 bonnes cellules Winston en 3.2v , là on sait ou on va !

5 jours
588efb78e4b0ec6bb7215c46
PhilippeG

Yep !! +1 avec Récif, en ajoutant CALB et Synopoly. Bon, l'importateur a réduit fortement le l'achalandage des cellules, mais on peut trouver son bonheur ailleurs que chez lui tout de même.

4 jours
Avatar
Récif

Pour compléter sur l'importateur ( EV Power ) des Winston, je dirai qu'il est très réactif: colis remis au transporteur 24h après réception du virement. Après un petit tour en Espagne suite à une erreur de routage ( transporteur TNT ) le colis arrive a destination: belle caisse en contreplaqué de 20mm !
A l'intérieur les cellules sont à l'abri, séparées par des plaques de polystyrène ..rien a dire sur le colisage.
Juste faire attention à la taille du taraudage des inserts sur les cellules, qui n'est pas mentionné dans la doc. (M08, M10, M12 )

4 jours
588efb78e4b0ec6bb7215c46
PhilippeG

@Récif, en fait c'est indiqué, mais pas directement. Regarde la copie d’écran jointe, il faut aller dans l'onglet "Related Products" pour savoir que c'est du M"x" suivant la cellule choisie.

4 jours
Avatar
Récif

Bien vu Philippe !
..je n'avais pas cherché à cet endroit.

4 jours
Missing
AlbAtrOs1

Bonjour à tous,pourriez-vous à l'attention de ceux qui s’intéresse au sujet mais moins expert que vous,donner les traductions de vos "BMS" "SOD" "VAE" ect. Merci

4 jours
588efb78e4b0ec6bb7215c46
3
PhilippeG

@ Albatros, tu as raison, voici les principaux, même si on peut trouver (mais je reconnais que c'est parfois difficile) ces définitions d'acronymes anglais sur le Net;

BMS = Battery Management System. Système Électronique qui surveille le pack batterie dans le but de maximiser sa durée de vie et qui garantit la sécurité pour une application donnée, grâce à un contrôle précis de la distribution de l’énergie et à un suivi de paramètres clés dans la batterie. Il permet aussi la communication avec d’autres systèmes comme le chargeur ou l’utilisateur.Grossièrement en français, "Système de protection des cellules". Voir ce fil :
http://www.hisse-et-oh.com/forums/equipements/messages/2268268-le-bms-qu-est-ce-que-c-est-batterie-lfp

SOC (pas "D") = State Of Charge; Grossièrement "État de charge" ou capacité restance dans la cellule en pourcentage de la capacité initiale, une cellule ou batterie à 80% de SOC n'est déchargée que de 20% par rapport à sa charge complète.

SOH = State Of Health; Etat de santé d'uns cellule; estimation en pourcentage à partir d’algorithmes complexes basés sur le nombre de cycles, leur profondeur, l’intensité de charge et décharge par rapport à la capacité théorique et pratique de la cellule (données constructeur), la température et "quelques autres paramètres comme la composition chimique.

DOD = Deep Of Discharge, profondeur de décharge. La quantité d’énergie qui a été fournie par la cellule ou un pack batterie. Habituellement exprimé comme un pourcentage de la capacité de la batterie. Par exemple, 50 % de la profondeur de décharge veut dire que la moitié de l’énergie de la batterie a été utilisée. 80 % de la décharge en profondeur veut dire que 80 % de l’énergie a été utilisée ; il reste alors à la batterie 20 % de sa capacité initiale.

C = Capacité initiale de la cellule
C/2, C/3, 0,3C, 1C, 2C = Charge à courant limité à une fraction d'intensité ou un multiple de la capacité initiale de la cellule en ampères. La charge s'effectuant à tension constante pendant une partie du temps, puis à une intensité diminuant naturellement. Cette unité est aussi utilisée pour indiquer le régime de décharge d'une batterie ou cellule. Décharge à 0,1C d'une cellule de 100 Ah = décharge à 10 Ah.

VAE = Vélo à Assistance Electrique (dans ce fil, sinon Validation des Acquis de l'Expérience, mais là, on est hors sujet...).

LFP = Lithium Fer Phosphate. Appellation générale des cellules ou batteries lithium utilisant le mélange chimique LiFePO4 soit Lithium + Fer + Phosphate. Les cellules comportant aussi de l'yttrium sont incluses dans la dénomination LFP, les cellules Li-Ion ou Li-Po utilisées dans les téléphones ou ordinateurs ne sont PAS incluses dans cette famille.
Il y a plein d'autres abréviations provenant de l'anglais, tu demandes, on répondra.

3 jours
Mojito_070
bzh74

Bonjour,

J'ai décidé de partir sur des cellules Winston LiFePO4. En parcourant pas mal des fils et en échangeant avec quelques utilisateurs, il semble qu'il ne faille pas aller au dessus des cellules de 300A.

J'avais dans l'idée de partir sur 260A mais 300/350A semble plus raisonnable pour éviter de cycler un peu trop. A cela s'ajoute le BMS fournit avec.

https://www.ev-power.eu/Winston-40Ah-200Ah/12V-2-4kW-LiFePO4-yacht-set-with-200Ah-cells-BMS-mobile-monitoring.html?cur=1

Je suis tombé sur le site de TAO qui détaille plutôt bien la marche à suivre pour l'installation de ces cellules.

https://www.hisse-et-oh.com/system/assets/000/154/816/original/TAO_-_Batteries_au_lithium_5_-_Mise_en_oeuvre_-_v1.0_2018.pdf?1520660878

Là ou je suis surpris, c'est qu'en plus des BMS Cellules, il utilise un BMS additionnel en amont du parc Batterie. je pensais que les BMS Cellules suffisait à la gestion pu pack... ? et que les divers régulateur (Alternateur, Chargeur de quai, MPPT des PS) prenait en charge seul la gestion de charge.

Ai je loupé un truc ?

Merci pour votre aide et conseil
Xavier

2 jours
Missing
1
Paddy

Superbe article !
il suffit d'appliquer ,
bravo a lui il a bien travaillé

2 jours
Avatar
Récif

Oui, bel article
@ bzh74 Le set de cellules avec BMS dont tu parles ne semble concerner que le pack 200Ah..

2 jours
Mojito_070
bzh74

@Recif: en effet mais rien n 'empêche d'utiliser des celleules de 300 ou 400A ou 2x200A

2 jours
Missing
Paddy

le seul bémol c'est utilisation d'un BMS ou pas .
pour ma part ( et je partage avec d'autres ) ,
dans nos applications , si on part avec des cellules bien équilibrées elles restent équilibrées .
donc en supprimant le BMS , on supprime un risque de panne !
à méditer ...

2 jours
Avatarh_o-2
Now

Hello,

Je n'ai pas tout lu, juste jeté un coup d’œil, je suis étonné que l'article parle d'une tension de 13,8v pour la charge des cellules LifePo4, car la tension de charge devrait être de 14,4 v pour ces cellules.
Il parle également de float, hors il n'est pas bon du tout de laisser des cellules LifePo4 en float, il faut plutôt couper la charge quand elles sont pleine...

2 jours
Missing
Paddy

non ,
13.8 v c'est déjà beaucoup !
sur les winston , je vois un max à13.6 v , et la différence ne gagne presque rien en capacité , mais abime la batterie .
il parle bien de ça quand il dit cycler autour de 13 v .
mais effectivement pas de float , c'est destructeur .
Ps 14.4 , ça arrange tout le monde car ça permet d'utiliser des cahrgeur Plomb !!!
c'est une hérésie ...

2 jours
Avatarh_o-2
Now

Non, pas du tout, les cellules lithium sont chargées à 3.65v.
C'est d'ailleurs ce qui est recommandé par ev-power pour les winston.
Donc pour 4 cellules, ça fait bien 14,6v et non 13,6v (j'ai mis 14,4 par habitude et parce que mon chargeur lithium s'arrête à 14.4v )

Je parle bien de tension de charge max et pas de tension nominale.
Et quand on charge une cellule lithium, on arrête la charge quand on atteins la tension max, on ne mets surtout pas en float. 13,8v c'est la tension de float des chargeurs plombs, donc l'article est quand même curieux et tout au moins confus... (mais j'avoue que j'ai lu en diagonale, il faudrait que je regarde de plus prêt)

2 jours
Missing
Paddy

tu as raison !

en fait , j'arrete à 3.4 v pour ne pas surcharger ,
et car j'ai surdimensionné la la capacité .

2 jours
Avatar
Récif

Oui, effectivement on peut mettre 2 pack de 200Ah en //.
@ Paddy pour ma part, j'ai simplifié mon installation, je n'ai qu'un battery protect pour la surveillance de la tension basse.

2 jours
588efb78e4b0ec6bb7215c46
PhilippeG

Philippe (Tao) n'utilise qu'un seul BMS et c'est compréhensible car on ne peut en utiliser deux en série ou parallèle dans ce cas précis, ça mettrait un bazar inextricable dans les sécurités puisqu'elles ne peuvent être étalonnées de la même façon (dispersion des caractéristiques des composants.
Pour les "quelques utilisateurs", c'est sympa pour eux mais tu pourrais les citer s'il semble que ceux-ci te donnent de bons conseils que tu vas suivre logiquement.

Il y a une limite physique dimensionnelle à ne pas dépasser pour des cellules afin que celles-ci ne soient pas trop influencées par les vibrations et chocs d'un bateau, vibrations toujours plus importants et néfaste que l'on pourrait le croire. Rester à un maximum de 300Ah par cellule mais en ajouter en parallèle est la meilleure solution, tant pour la durée de vie des cellules que pour l'usure du bonhomme et de son dos lors d'opérations de maintenance ou contrôle.
Et s'il est possible pour toi, lors de la commande, de dire au fournisseur que tu as choisi que "x" ou "y" t'a conseillé ou dirigé vers tel ou tel fournisseur, c'est aussi un plus qui permet aux conseilleurs d'avoir encore plus de poids et d'influence vis à vis de ce fournisseur, même si ces conseilleurs essaient de rester neutres mais de bon conseil pour le bienfait de tous.

Celui-ci est un marchand, il prend les commandes, mais ne pas oublier qu'il n'est principalement qu'un marchand et que le domaine nautique l'indiffère sauf à engranger plus de commandes. On peut le remarquer dans sa façon de faire car il indique clairement (et c'est à son avantage) que soit il a du stock, soit il a du délai car il attend d'avoir de quoi commander par container pour optimiser ses opérations.
De mon côté - sans en tirer gloriole ni profit financier ou de contrepartie - j'essaie modestement de l'influencer afin qu'il intègre un peu mieux le domaine nautique et je crois avec certitude ne pas être le seul à le faire.
"L'union fait la force".

Les 200AH sont chargées initialement à 3.65V et la charge d'entretien ou la recharge est à la même tension, soit 14.6V. Tao le précise assez bien, il faut reprendre les paramètres de bulk et float pour ne pas dépasser ces valeurs lorsque la batterie est chargée et mettre le floating en dessous du bluk. Quelque soit le matériel utilisé, il faut adapter celui-ci aux cellules ou au parc et faire en sorte que - même si on utilise un chargeur plomb - le cycle d'entretien ne joue pas sur la sécurité du parc. Il précise aussi que si on garde les cellules chargées à 100% sans les utiliser, elles se dégradent.

2 jours *** Message modifié par son auteur ***
Avatar
1
Récif

..à 13.8v le SOC est > à 90%
Monter à 14.4v c'est une poignée de minutes supplémentaires qui apporte un gain minime quand à l'augmentation de capacité.

2 jours
Avatar
Récif

..relire cet article aussi très intéressant .
https://marinehowto.com/lifepo4-batteries-on-boats/

Comme le dit Philippe, il faut adapter son matériel à ces nouvelles cellules.
Perso j'ai un float à 13.2v, légèrement en dessous de la tension de repos du pack, ce qui lui permet de ne jamais être chargé excessivement.

2 jours *** Message modifié par son auteur ***
Mojito_070
bzh74

.... Bon si j'ai tout compris (ce qui n'est pas garanti

- Sur un voilier qui bouge, des cellules max 300Ah.

- Plusieurs configs possibles (dans mon cas 8x200Ah en 4S2P semble pas mal)

- Procéder à une première charge selon specif constructeur avec chargeur adéquat (fournisseur)

- Si cellules parfaitement équilibrées dès le départ, BMS pas nécessaire mais contrôle régulier à faire manuellement.

- PAS de tension de FLOAT sur des batteries LiFePO4.

- Faire en sorte de ne pas entrer dans les coudes de charge et de décharge. (charge à partir de 12v / arrêt de charge à 14v)

- Charge à 0.5C semble le meilleur compromis.

- Tension de déconnexion de charge vers 13.8/14 volts -> Ca permet de charger les batteries à quasi 90/95% (meilleure durée de vie)

- les différentes solutions de charge (PS, alternateurs divers, chargeurs AC/DC) doivent pouvoir être adaptés à cette plage de tension charge/décharge (12v/14V) et avoir un cycle de charge dédié Lithium et pas un truc bancale basé sur une charge de batterie Plomb.

- Installer des séparateurs électriques pour, si besoin, isoler par ex l'alternateur du pack batterie.

- Installer le pack dans un endroit contraint (pas possibilité pour les batteries de se déformer) loin des sources de chaleurs (cale moteur) et si possible ventilé.

- Ne pas laisser un pack lithium chargé à 100% au repos.

- Installer un gestionnaire de batterie pour visualiser l'état du parc.

.... what else ?

2 jours
Mojito_070
bzh74

La valeur de 14 Volts est à remplacer par 13.6Volts ...j'avais pas assez zoomé sur la courbe.

2 jours
Nam_that
matelot@19001

La valeur tension haute "de sécurité" dépend aussi de l'intensité de charge.
Si votre alternateur peut fournir 0,2 ou 0,3C, un seuil haut de 13,8 V est correct. Par contre avec une faible charge maintenue longtemps (exemple panneaux solaires) on risque la surcharge même à 13,7 V.
En longue traversée ( 4 semaines ), batterie chargée par l'excédent de courant de l'alternateur d'arbre, j'ai dû baisser la tension de consigne à 13,5 V pour ne pas avoir la batterie au taquet.

2 jours
Missing
caipirinha

Attention il me semble que la plupart des connaisseurs proposent plutôt un montage 2P4S (ie à chaque fois 2 cellules en parallèle, qui seront donc toujours à la même tension), puis 4 de ces ensembles en série pour arriver à 12 V. Il suffit alors de surveiller la tension des 4 ensembles, alors que dans un montage 4S2P il faut suivre individuellement chaque cellule.

2 jours
588efb78e4b0ec6bb7215c46
2
PhilippeG

Si le ou les chargeurs sont programmables sur les divers seuils de tension de batterie plomb (puisque souvent prévus pour gel, AGM, liquide, calcium) il doit être possible de modifier les divers seuils et parfois de façon aberrante en apparence. Charger à une tension pour le bulk, voir s'il y a une temporisation pour ce paramètre et mettre le float beaucoup plus bas. Aberrant mais correct pour les LFP. Maintenant, bien voir si les tensions sont respectées à la lettre et au (pour moi) centième de volt en intégrant les longueurs de câbles et donc les pertes en ligne (loi d'Ohm).
Comme le souligne Récif, éviter d'être dans les coudes haut et bas et dès que la charge est faite, déconnecter, soit à la main, soit par l'électronique et se servir des batteries pour éviter qu'elles restent dans cet état haut trop longtemps. A la limite juste après la charge, mettre en route le dessalinisateur ou en tout cas le faire ou consommer si on doit laisser les cellules LFP un moment sans décharge, elles n'aiment pas trop rester chargées à bloc, totalement l'inverse des plombs, et bien sûr couper les divers générateurs.

2 jours
Avatarh_o-2
Now

Je ne suis pas vraiment d'accord avec vous.

Pourquoi ne pas charger jusqu'à la valeur conseillée par les fabricants, soi 3,65v par cellules ou 14,6v pour un pack 4s?

Ces batteries sont capables d'un nombre de cycles important et les charger correctement ne réduit pas du tout leur durée de vie donc autant les charger à 100%.

Ce qui est important, c'est de ne jamais atteindre les seuls de tension min et max sous peine de les abîmer, mais ces seuils sont bien au delà des seuils nominaux ( 11v en seuil bas et 15 ou 16 en seuil haut sauf de mémoire, à vérifier)

L'utilisation que vous precaunisez, c'est comme acheter une Ferrari et rouler comme avec une 2CV ( bon, OK le parallèle est moyen, mais c'est pour illustrer)

Je ne suis même pas certain que ça soit bon de sous charger une cellule sur le long terme?

2 jours *** Message modifié par son auteur ***
Nam_that
matelot@19001

"Ces batteries sont capables d'un nombre de cycles important et les charger correctement ne réduit pas du tout leur durée de vie donc autant les charger à 100%."
Pourquoi à ton avis la charge de stockage conseillée des batteries LFP est-elle de 50%, si ce n'est pour optimiser leur durée de vie ?
Mon parc est suffisamment dimensionné pour que je puisse laisser quelques % de côté sans avoir l'impression de transformer ma Ferrari en 2CV !

2 jours
Avatarh_o-2
Now

Ça n'a rien à voir la tension de stockage et la tension d'utilisation.

2 jours
588efb78e4b0ec6bb7215c46
PhilippeG

En fait, tout le monde dit la même chose. Ne pas (jamais c'est mieux) aller dans le coude (haut ou bas) car on voit très bien que ceux-ci ont une pente très raide et l'affaire peut se passer en quelques minutes suivant l'intensité de charge donnée à la cellule ou au parc (le "C" ou intensité de charge).
Mais comme on a du mal à définir ce que veut dire "dans le coude", on discute sur des tensions qui sont toutes sur cette courbe, et suivant la façon de voir, le point de vue, on est soit trop bas, soit trop haut.
L'autre "petit" souci est la tolérance, la précision des systèmes d'arrêt de charge ou de coupure à tension basse. Comme on joue - dans ces coudes - sur des valeurs alentour du volt, voire du 1/2 volts, il vaut mieux pour tout le monde (fabricant soit des cellules, soit du matériel de sécurité, du BMS,..., utilisateur,) être un peu large en sécurité.
Respectez les valeurs du fabricant de cellules, si possible recoupez avec l'importateur qui devrait éviter d'avoir des ennuis et des retours S/G en donnant ses valeurs critiques, mais qui systématiquement se couvre contre tout incident concernant une sous-charge (ou décharge profonde) ou surcharge, les deux valeurs étant en volts (V) liées à une capacité (C) de charge, là vous serez tranquille.

De toute façon, lors d'un retour cellule sous garantie, c'est très facile de savoir si elle a subit ce genre de problème.

2 jours
Avatar
Récif

Effectivement on se demande ce qui est garanti ..
Et si pas de BMS, pas de garantie
Un extrait tiré des garanties constructeur:
La garantie est annulée si la tension sur les cellules ou les bornes de la batterie dépasse la limite indiquée par le fabricant.

Pour le traitement des demandes de garantie, nous avons besoin d'une confirmation fiable que votre batterie a été utilisée dans la plage de tension indiquée par le fabricant. Ceci est assuré en utilisant une charge et une décharge régulées via BMS.
La garantie ne s'applique pas aux situations causées par des courts-circuits, des surcharges ou des sous-charges involontaires de cellules, qui sont généralement démontrées par un gonflement des cellules ou des brûlures terminales. La garantie ne s'applique pas non plus aux décharges accidentelles lorsque la pile ou la batterie est laissée sans contrôle et que la tension aux bornes chute au-dessous du minimum spécifié par le fabricant.

La garantie ne s'applique pas si la cellule a été endommagée à cause d'une défaillance de BMS (Control Electronic), d'une erreur de chargement ou de déchargement de l'équipement ou d'un fonctionnement incorrect de l'appareil sur lequel la cellule est placée.

2 jours
Missing
1
caipirinha

Parallèle avec Ferrari - 2 CV : non, ce que préconisent les "prudents" est de en pas forcément appuyer à fond sur l'accélérateur (disons, se limiter à 250 km/h sur autoroute allemande non limitée...) et de ne pas attendre le dernier litre pour faire le plein...

2 jours
588efb78e4b0ec6bb7215c46
PhilippeG

Petit "débroussaillage" concernant les connexions série et parallèle de cellules (plomb, lithium)

2 jours
Mojito_070
bzh74

Hello,
J'ai discuté par email avec qq de chez EV-Power concernant cette histoire de ne pas mettre des cellules de + de 300Ah sur un voilier car un voilier ça bouge donc possible souci sur les cellules. Il ne voit pas ou est le problème... 300/400/700 ou 1000. Apparemment, ils installent toutes les versions sur des motor yatch ou voiliers sans avoir de retour particulier qui serait lié à cette problématique.
Bye Xavier

1 jour
Missing
Norris

Oui j'ai essayer ca marche

environ 23 heures
Avatar
Récif

Une hypothèse:
Une cellule de 700Ah fait 63cm de longueur et une cellule de 160Ah 21cm.
Il y a de l'électrolyte à l'intérieur ( on l'entend bien quand on incline la cellule ). Si elle est fixée perpendiculairement à l'axe du bateau, à la gite l'un des coté sera nettement plus " dénoyé " que l'autre, ce qui provoquerai un dysfonctionnement, et ce qui justifierai de monter des cellules de dimensions plus réduites, voir plus hautes que longues pour limiter ce phénomène..

environ 22 heures
588efb78e4b0ec6bb7215c46
PhilippeG

?? Électrolyte liquide sur une LFP? Quelle marque ou fabricant, assembleur?
On trouve deux sorte d'électrolyte organique dans ces cellules, soit du gel liquide, soit du polymère solide. Normalement, l'électrolyte liquide est absorbé intégralement dans des plaques poreuses, donc on entend pas de liquide à proprement parler lorsqu'on les secoue ou les incline.
Par contre, suivant la façon de les fabriquer, on peut y trouver des poches plastique contenant la ou les cellules (en parallèles pour augmenter la capacité) sous forme de mille-feuilles, c'est peut-être ça que tu as entendu se promener.
On peut trouver des cellules en longueur ou en hauteur, tout dépend de ce qu'on veut et ce qu'on dispose comme place, mais en général, pour de grosses capacités (supérieures à 200Ah), les cellules sont en longueur
Une cellule 100Ah en bon état avant mis en boite et une cellule HS par surcharge.

environ 17 heures *** Message modifié par son auteur ***
Lauben_bmr_83x110
bmayer

Chef ! Ya une couleur qu'est pas dans le manuel !

environ 17 heures
Missing
AlbAtrOs1

Bonsoir,
C'est plus un fil,c'est une bobine! Du coup mes remerciements arrivent tardivement dans le déroulé; Donc merci beaucoup Philippe G pour ta réponse. Et plus généralement à tous pour vos contributions. Cdlt

environ 17 heures

Répondre